此时开关的辅助动断触头打开过早。9有时断路器合闸时多次连续做合、分动作。
有时会出现合不上闸的情况,操作开关柜、配电柜的时候。这种情况被称作断路器“拒合闸”出现断路器拒合闸的原因有很多,今天祥泰就来分析一下,开关柜断路器拒绝合闸的原因。
开关柜断路器拒绝合闸的原因分析快来看。
开关柜断路器拒绝合闸的原因有:电气方面和机械方面两方面故障。根据经验总结。
1.电气方面罕见的故障。
说明控制回路有断线现象或无控制电源。可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常。如操作电压是否正常,1电气回路故障可能有:若合闸操作前红、绿指示灯均不良。熔断器是否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助触头是否良好,有无气压、液压闭锁等。
绿灯闪光且事故扬声器响时,2当操作合闸后红灯不亮。说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见的原因有以下几方面。
a.合闸回路熔断器的熔体熔断或接触不良。
b.合闸接触器未动作。
C.合闸线圈平安故障。
绿灯熄灭,3当操作开关柜断路器合闸后。红灯亮,但瞬间红灯又灭绿灯闪光,事故扬声器响,说明断路器合上后又自动跳闸,其原因可能是断路器何在故障线路上,造成维护动作跳闸或断路器机械故障,不能使断路器坚持在合闸状态。
红灯不亮,4若操作合闸后绿灯熄灭。但电流表已有指示,说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助触头或控制开关触头接触不良,或跳闸线圈断开使回路不同,或控制回路熔断器熔断,或指示灯泡损坏。
5操作手把返回过早。
6分闸回路直流电源两点接地
密度继电器闭锁操作回路。7SF6断路器气体压力过低。
合闸回路被闭锁。8液压机构压力低于规定值。
2.机械方面罕见的故障。
1传动机构连杆松动脱落。
2合闸铁心卡涩。
3断路器合闸后机构为复归到预合位置。
4跳闸机构脱扣。
使以及合闸阀打不开。5合闸电磁铁工作电压太高。
6弹簧操动机构合闸弹簧未储能。
7合闸连杆为复归。
因而不能坚持合闸。8合闸锁钩未钩住或分闸四连杆机构调整未越过死点。


回复