计算负载电流,P/U=I
选择变压器次级电流,比负载电流大20%即可。
变压器次级电流是 1KVAx1.44=变压器次级电流,余下的根据你的参数可自己算了。
计算功率S=UI
有功功率P= UI COSφ
无功功率Q= UI sinφ
变压器的负载率一般定为0.6-0.7.则变压器的视在功率W=(0.6-0.7)*S.单位为kVA.
因为电器设备的同时利用率为0.3-0.5,则最后变压器的视在功率为W=(0.3-0.5)*S.单位为kVA.
变压器容量的选择是一个全面、综合性的技术问题,没有一个简单的公式可以表示。变压器容量的选择与负荷种类和特性、负荷率、需要率、功率因数、变压器有功损耗和无功损耗、电价(包括基本电价)、基建投资、(包括变压器价格及安装土建费用和供电贴费)、使用年限、变压器折旧、维护费以及将来的计划等因数有关。
|
|