微信公众账号强子求助:请问变压器的额定电流咋算,谢谢!
比如1250KVA的变压器·应该怎么算它的额定电流?根据功率等于电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就计算出来了。
1250KVA的必定是三相变压器,其额定电压为380V,则额定电流I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)
答案就是1900A

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-8-2 19:11:00 | 只看该作者
变压器功率×1.5,就是接近电流值。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-8-2 20:25:44 | 只看该作者
这个是三相的变压器,单相的也望楼主分享一下,已方便坛友

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-9-10 21:33:36 来自手机 | 只看该作者
楼主是乘以1.732吧