(1)主回路线号的编写。三相电源自上而下编号为L1、L2、和L3,经电源开关后出线上依次编号为U1、V1和W1,每经过一个电器元件的接线桩编号要递增,如U1、V1和W1递增后为U2、V2和W2……。如果是多台电动机的编号,为了不引起混淆,可在字母的前面冠以数字来区分,如1U、1V和1W;2U、2V和2W。

(2)控制回路线号的编写。通常是从上至下、由左至右依次进行编写。每一个电气接点有一个唯一的接线编号,编号可依次递增。如编号的起始数字,控制回路从阿拉伯数字“1”开始,其他辅助电路可依次递增为101、201……作起始数字,如照明电路编号从101开始;信号电路从201开始。