首先我们在选择熔丝的时候,应能保证它在变压器内部或高、低压侧出线套管发生短路的时候,能够迅速熔断,熔丝的具体选择原则如下:
  • 容量为125KVA及以下的变压器,高压熔丝的额定电流值,是变压器高压额定电流值的2~3倍。
  • 容量为125~400KVA范围内的变压器,高压熔丝的额定电流值,是变压器高压额定电流值的1.5~2倍。
  • 大于400KVA的变压器,高压熔丝额定电流值,是变压器高压额定电流值的1.5倍。
对于小于5A的熔丝,考虑到机械强度的要求,建议您选择5A的熔丝。