发表于 2020-5-26 20:46:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近两年越来越多的成套厂家,将电容补偿柜中用于保护的快速熔断器改用小型断路器来替代,然而却没有认真的分析选择用什么的小型断路器来代替,导致经常有电容柜出现烧毁,其内部微断炸裂,进线端熔断,下面接触器烧毁等(如图)。
如何选用微断来代替电容补偿柜中的快速熔断器
针对这一问题,我们先来看一下最初的电容补偿柜设计方案(如图):
如何选用微断来代替电容补偿柜中的快速熔断器
看过最初的电容柜设计方案后,我们再来谈一下从哪几个方面考虑来选择合适的微型断路器:
1、环境:按标准GB/T10963.1-2005标准第7.5条:本部分产品的断路器适用于污染等级为2的环境,即一般情况下仅有非导电性的污染,但可以预期偶而由于凝露造成的短暂导电性污染。而电容柜的使用环境经常有污染等级为3的工业用电场所。
故尽量选用符合污染等级3的微断。
2、分断速度:原先使用快速熔断器,在电路发生故障时,其分断时间是微秒级别;而小型断路器的分断时间是在几十毫秒;相对来说分断速度要慢很多,一旦分断能力不够就会烧毁触头,甚至向外喷弧。
所以应当选用带限流作用的微断,保证故障电流达到最高前,提前分断。
3、分断能力的选择:根据GB/T14048.4-2010标准表9(根据AC-3额定值AC-6a和AC-6b工作电流)所述,电容器组的通断其负载性质为AC-6b的场合,开关需要满足分断I大于205Ie(AC-3),如图:
如何选用微断来代替电容补偿柜中的快速熔断器
举个例子:根据经验公式:假如电容是30Kvar,则线路电流大概是30000/3/230=43A,那么线路所产生的预期短路电流>205×43=8.8kA。一次类推,线路电流63A时预期短路电流>205×63=12.9kA
应当选用具备大于预期短路电流的分断能力的微断。
综上所述:使用微断代替熔断器出现问题的原因,基本是没有选择正确使用环境及分断能力的小微断;根据目前的使用情况分析,电容补偿柜发生故障电流(浪涌、谐波)时的故障电流基本在6kA及以上,普通市面上的DZ47往往分断能力只有4.5kA甚至更低,完全不能承受,故出现以上情况。
建议:若是用微断代替熔断器的,应选用污染等级3,带限流作用,极限分断能力应在10kA以上;(目前市场反馈分断6kA带限流作用的微断基本能满足,但在故障电流出现时其使用寿命可能就是一次性的)