通常,中、小型变压器大都装有跌落式熔断器。因其外形类似刀闸开关,有明显的断开点,常用于配电变压器和配电线路分支线的停、送电操作,并作为配电变压器的保护装置。操作时应注意以下几点:
(1)必须使用合格的绝缘棒(又叫令克棒),并且应有人监护,以防发生事故。
(2)这种熔断器没有良好的灭弧装置,不能接通和断开较大的负荷电流。否则,容易产生电弧而引起相间短路或对地短路。
(3)拉闸时应先拉开低压侧的各分路开关,再拉开低压侧总开关,最后才拉开高压跌落式熔断器。为了防止相间电弧短路,拉开高压跌落式熔断器时,应先拉开中间一相熔断器,再拉开背风的一相熔断器,最后拉开迎风一相熔断器。
(4)合闸的顺序与拉闸的顺序相反,即先合高压,后合低压。合上高压跌落式熔断器时,应先合迎风的那一相熔断器,再合背风一相熔断器,最后合上中间的那一相熔断器。
(5)分、合闸时,操作人站立的位置,应偏离跌落式熔断器(避免电弧烧伤),并且分、合闸动作要迅速,以减少电弧的延续时间,保证人身安全。
|
|