电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1538|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

冷轧热线入口活套逆变器F30001过电流故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-10 21:29:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020年7月8日20:40热线入口活套逆变柜(入口卷扬机马达)报F30001过电流故障。
注意:过电流不可频繁复位,必须检查;
逆变柜报F30001过电流故障一般来说主要有两方面原因
1、逆变柜功率单元损坏,需要排除;
注意:检查更换逆变装置时,整流柜必须分闸(按下分闸按钮,合闸时要多按一会儿断路器储能完毕后才可以),放电15分钟确认母线无电压后方可工作;
2、外部原因
1)编码器本体损坏,速度反馈异常,导致过电流;
2)电机本体或电缆短路或者接地
冷轧热线入口活套逆变器F30001过电流故障

图一 出故障的入口活套柜子

21:00-21:40更换电机编码器,
注意:传动柜控制电源下电,防止拆编码器线时电源接地将编码器模块烧坏;
22:00-22:45传动本地转车,速度反馈波动较大,传动再次报F30001过电流故障;
传动本地转车时,现场风机会运行,抱闸会打开,必须与做好联系确认;
传动出现故障时,多记录下运行曲线,便于分析问题;
22:50-23:20逆变器将现场电机脱开(如果逆变器运行正常,则可以排除逆变器本身问题),控制方式改为U/F控制(P1300改为0),传动本地转车,传动无故障运行正常,将控制方式改为编码器控制(P1300改为21);
冷轧热线入口活套逆变器F30001过电流故障
图二   曲线记录
出现的问题:电抗器出线有一相螺丝没有拿出来,导致逆变器本地合闸时,有放电的异常声音;要注意检查要仔细;
将逆变器电机出线断开,测量电机及电缆绝缘,确定电机损坏;
23:40-6:40 电机更换完毕,传动本地转车,传动无故障运行正常;
更换完电机后,传动一般不需要做电机优化,因为电机优化后PID的有可能会变化影响速度响应;
6:40-8:40 电机接接轴抱闸恢复完毕,主控试车(无需传动本地转车),传动无故障运行正常;
冷轧热线入口活套逆变器F30001过电流故障
图三 传动本地转车
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-5 17:09

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表