电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2132|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

移植MP370触摸屏KEY过程

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-15 22:01:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今天巡检发现工厂有一台设备上配置的MP370 key键屏始终在不断重启的故障,让工厂值班电工检查触摸屏所连接的电源正常,电源测得在23.7V,正常。拔掉电源重新启动触摸屏故障依旧,那只能先换一个备件的触摸屏了。
  大家知道MP370key屏早已经停产了,目前与之安装尺寸类似的触摸屏是KP1500 Comfort屏,订货号:6AV2 124-1QC02-0AX0。前一段时间有幸听过崔老师关于移植的网课,说wincc flexible编辑的触摸屏用户程序,需要在sp2或者sp3版本的基础上先移植,移植的首先对象是portal V13 SP1版本,我由于之前电脑配置更新过硬件,目前电脑安装的是portal V15的版本,先试试移植,看会出现什么问题?复制过来原触摸屏程序移植,当进度条到15%左右时,马上弹出报警参考,图示:
移植MP370触摸屏KEY过程
  点击移植出错信息,图示:

移植MP370触摸屏KEY过程
正如崔老师说的那样,是版本不支持。好在之前帮同事处理过其它触摸屏问题,我让同事安装有portal V13 SP1版本的软件,我去借来再测试移植(之前其它设备的触摸屏故障,我在自己的电脑安装有portal V13 SP1软件阴差阳错的成功移植过一次)。

   由于同事的触摸屏没有安装wincc flexible 2008 sp2以上版本的软件,在具体移植过程中出现报警。查了查资料,出现该报警可以不安装wincc flexible 2008 sp2版本处理,修复安装portalV 13,图示:
移植MP370触摸屏KEY过程
也可以在电脑上再安装wincc flexible 2008 sp2以上版本处理。反正同事也想熟悉熟悉wincc flexible 2008 软件的应用,于是,就安装了wincc flexible 2008 sp4版本。安装完毕后,我将原程序用U盘复制到同事电脑,用wincc flexible 2008 sp4打开由wincc flexible 2008 sp2软件修改编辑过的程序,再另存到SP2版本待移植。打开portal V13软件,开始移植这个项目文件,移植完成后,我再用我的电脑上的portal V15打开,然后,下载到目标触摸屏KP1500 Comfort屏上。这次移植过程所经历的是一次由wincc flexible 2008 sp2移植到portal V13,再由V13升级到V15,最终下载到上KP1500 Comfort屏上的过程,比较典型,感觉需要写一写大致的操作过程,给可能同样面临的同行做一些参考。
  另外,我在移植项目时由于是原MP370 key移植到KP1500 Comfort可能会出现移植过来的画面800*600 变更到1280*800问题。这个问题可以在portal的“选项”下的“设置”按钮下,点击“可视化”----“调整画面大小”----“适应画面”中处理。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 07:28

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表