电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3606|回复: 0

如何通过PLC和触摸屏控制变频器?

[复制链接]
发表于 2020-11-28 05:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用可编程控制器(plc)和触摸屏hmi)去控制变频器是现代工业集成控制的基本方法,我在工程实践中通过PLC去控制变频器或者用触摸屏去控制变频器都使用过。在实际工程中有时也会通过触摸屏去控制PLC,然后通过PLC再去控制变频器。下面根据我平时的工作经验,给朋友们介绍一下如何用PLC和触摸屏去控制变频器。
运用触摸屏和可编程控制器控制变频器的方法我们知道用触摸屏和可编程控制器控制变频器是一种非常常用的一种方法,下面我给朋友们分享一下这种实现的方法。
1、硬件的接线
下面我要给朋友们介绍一种如何用触摸屏去控制PLC,然后再用PLC去控制变频器的正反转,其控制的实物连线如下图所示。我们从下面的接线示意图中可以看到,它的接线是很简单的,先是用一根电线把PLC的Y0输出端子与变频器的正转控制端子STF连接起来,然后再用一根电线把PLC的Y1输出端子与变频器的反转控制端子STR连接起来。最后再用一根RS232串口线把PLC与触摸屏的通信接口连接起来就可以了。它的控制思路是通过触摸屏里的组态软件去控制PLC里的辅助寄存器M里的数据,然后用辅助继电器M去控制PLC的输出继电器Y,最后再通过Y继电器输出的高电平去控制变频器的正转控制端子或者反转控制端子,从而达到了控制电机正转和反转的目的。
0.jpg
2、软件的设置与编写
因为PLC、触摸屏和变频器这三种设备都是软硬结合的工业控制器,接下来我们下面要做的事情就是给PLC、触摸屏以及变频器设置一些参数和控制程序。我们先说一下PLC梯形图的编写,梯形图的编写只需要短短的两行就搞定了,我们用M0继电器去控制输出继电器Y0、用M1辅助继电器去控制输出继电器Y1、用辅助继电器M2控制停止,其梯形图如下所示。
1.jpg
接下来我们该给触摸屏编写控制组态了,我们先在用户窗口中放置三个按钮,分别设置为正转控制、反转控制和停止控制。然后再从工具窗口中拖出一个电动机位图模型,这样基本元件就建立起来了。
2.jpg
下面的任务就是要给电动机、正转按钮、反转按钮以及停止按钮定义它的数据属性,由于它们都是有两个值,要么启动要么停止、要么按下要么弹起、要么转要么停。因此我们只需要开关型的数值就可以了。
3.jpg
最后就是给触摸屏进行数据分配了,也就是我们给PLC和触摸屏建立数据的对应连接,我们在触摸屏里分别设置三个辅助寄存器M分别与PLC的三个辅助继电器一一对应,这样就设置了数据的连接,如下图所示。
4.jpg
通过以上的工作,可谓是“万事俱备,只欠东风”了,下面最后一步就是给变频器设置必要的参数,比如变频器的额定输出频率、额定电压、额定电流以及加减速的时间等。最后再把变频器设置为EXT外部端子输入就可以了。
5.jpg
然后把所编写的梯形图下载到PLC,所制作的组态下载到触摸屏后就可以调试。调试完成后,我们按下触摸屏上的各个按钮就可以实现“正转、停止、反转”和“反转、停止、正转”。以上就是我通过一个简单的实例给朋友们分享了一个用PLC和触摸屏去控制变频器的方法,当然也可以用其它方法,比如用各种通信的方法更符合现代工业集成控制的发展趋势。