电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2007|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

触摸屏能否改变PLC输入映象寄存器的状态

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-11 12:28:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   首先可以能够通过触摸屏能够改变plc的输入映像寄存器状态,不仅如此而且能够参与程序以及输出的后续周期运算过程。我们知道输入继电器X不能通过程序来驱动,只能通过外部端子进行输入,但为什么触摸屏能够实现输入信号,这得从PLC与触摸屏(hmi)的通信讲起。
   比如威纶通HMI与三菱plc通过422接口进行通信,采用基于485接口的modbus协议进行通信,HMI作为主站PLC作为从站,根据三菱PLC的modbus协议,可以看到可以对X线圈进行写入,然后查到其对应的地址,虽然上面标注为读出专用。那我们通过HMI测试下能够在其上面进行X输入。
触摸屏能否改变PLC输入映象寄存器的状态
   首先PLC里面进行存储区清除,就是不下载任何程序,在HMI上放置4个按钮(X2 X5 M0 Y7)以及对应的状态指示灯。编译下载程序,在HMI上进行操作发现输入X可以打开指示灯也会亮起来,但很快就会关闭,不像中间继电器M和输出Y一样进行保持ON状态。
触摸屏能否改变PLC输入映象寄存器的状态
   不仅在触摸屏上可以改变输入X的状态,其实在我们对PLC程序的监控调试中可以对X进行设定,例如对X7进行计数的程序监控,把软件模块修改为监视状态,然后右键调试。对X7进行强制ON状态,发现计数器C0正常计数。这个监视模式其实与HMI和PLC的通信原理一样,不借助外部端子进行输入,而是直接修改PLC内部的X寄存器状态。
触摸屏能否改变PLC输入映象寄存器的状态

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 04:02

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表