●摇表接线柱上的L为直流发电机输出的正极(+),接线柱E为直流发电机输出的负极(-);正常使用时,L接线柱子接红色绝缘导线夹子,E接线柱子接黑色绝缘导线夹子。见下图所示。
摇表接线柱LE输出的是什么?
●摇表(俗称兆欧表),内部安装有两个可以任意活动的机械式游丝和一个手摇式直流发电机。常用的兆欧表有ZC7系列、ZC11系列、ZC25系列、ZC40系列、ZC30系列、ZC44系列。兆欧表它是一种专门用来检测电气设备、供电线路绝缘电阻的便携式仪表;其表面标度尺上的单位为兆欧(MΩ)。1MΩ=103KΩ=10^6Ω。注;ZC30系列和ZC40系列为晶体管兆欧表。见下图所示。
摇表接线柱LE输出的是什么?
ZC25系列来举例说一下。它有ZC25一1型,其准确度等级为1.0,额定电压为100v,测量范围为0~100MΩ。ZC25一2型,其准确度等级为1.0,额定电压为250v,测量范围为0~250MΩ。ZC25一3型,其准确度等级为1.0,额定电压为500v,测量范围为0~500MΩ。ZC25一4型,其准确度等级为1.0,额定电压为1000Ⅴ,测量范围为0~1000MΩ。注;所谓准确度等级是→指以兆欧表上的标尺长度的百分数表示的。摇表用于测量不同电压等级的电气设备及电缆,所使用的摇表电压不一样。见下图所表所示。

摇表接线柱LE输出的是什么?
摇表在检测电机相间绝缘时,一般随便夹相间接线柱;检测相间与地的绝缘电阻值时,一般黑色夹接地(外壳),红色夹子接被检测的需要绝缘的接线柱子。