摇表测电机绝缘电阻多大正常

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-2-21 21:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。
  • 6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。
  • 380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。
  • 容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导。
  • 电动机停用超过7天以上时,启动前应测绝缘,备用电机每月测绝缘一次。


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-2-21 21:42:22 | 只看该作者
测量绕组对地的绝缘电阻,测试前先对摇表进行完好性测试,做一次开路和短路测试,正常后,摇表L端接绕组,E端接电机外壳,摇动摇表,保持匀速120r/min,1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧。
测量相间绝缘,摇表L端接一组绕组,E端接另外一组绕组,摇动摇表,保持匀速120r/min,1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧。然后更换绕组,三绕组两两相测。