电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6797|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

兆欧表工作原理_摇表有2500v电压的档位,为什么摇表从来没有电死过人?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-18 18:50:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摇表有2500v电压的档位,为什么摇表从来没有电死过人?
●回答这个问题之前前,需要了解摇表的结构,如果不知道它的工作原理,根本不知道为什么不会电死人。摇表的学名叫兆欧表,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表。一般用来测量电路、电动机绕组、电力电缆、电气设备等的绝缘电阻。不同的输出直流电压的兆欧表,其测量电气设备绝缘等级不一样;2500V兆欧表,测量范围一般为0~2500MΩ,最大绝缘电阻值为5000MΩ值。见下图所示。
兆欧表工作原理_摇表有2500v电压的档位,为什么摇表从来没有电死过人?
兆欧表(摇表或绝缘电阻表)的工作原理
最常见的兆欧表是由作为电源的高压手摇发电机(包括交流发电机或直流发电机)及指示读数的磁电式双动圈电流比计组成。
下图所示为直流发电机构成的兆欧表结构示意图。
兆欧表工作原理_摇表有2500v电压的档位,为什么摇表从来没有电死过人?
下图所示为交流发电机,利用倍压整流二极管和升压电容器组成的兆欧表结构示意图。
兆欧表工作原理_摇表有2500v电压的档位,为什么摇表从来没有电死过人?
兆欧表的内部两个线圈固定在同一轴上,一个电压线圈与附加电阻R1串联(R1为限制电压的),另一个电流线圈通过附加电阻R2(R2为限制输出电流的电阻器)与被测电阻Rx串联(兆欧表虽然输出电压高,但是它的输出电流都是微安级别的)。
●与摇表表针相连的有两个线圈,一个同表内的附加当手摇动发电机时,两个线圈中同时有电流通过,在两个线圈上产生方向相反的转矩,表针就随着两个转矩的合成转矩的大小而偏转某一角度,这个偏转角度决定于两个电流的比值,附加电阻是不变的,所以电流值仅取决于待测电阻的大小。
♥根据欧姆定律I=U/R理解,正常人体皮肤的电阻约为1000~2000Ω,如果在潮湿状态或出汗时,其人体皮肤电阻会在800~1000Ω;这样人体由于电阻变小了,对于交流电源功率足够条件下的人体安全电压标准设定为36V;
●造成人体致死的条件与触电电流有关系,与通过人体的路径有关系(通过心脏是最危险的),是造成人体触电伤害的主要原因,触电电流大小的不同,触电引起的伤害也会不同。触电电流按照伤害大小可分为:
①感知电流:当交流电流达到1mA或直流5mA时,人体就可以感觉电流,接触部位有轻微的麻痹与刺痛感;
②摆脱电流:当交流16mA,通过人体(女子为10mA左右),直流50mA,则不会造成伤害,可以自行摆脱;
③伤害电流:当人体接触电流超过摆脱电流(16~50mA)时,此时就会对人体造成不同程度的伤害,触电时间越长,则后果越严重。当通过人体的交流电流超过伤害电流时,人体大脑就会无意识的昏迷,心脏可能会停止跳动,并且会出现严重的电灼伤。
④致死电流:当人体通过的交流电流达到100mA时,如果通过人体的时间超过1s,便足以使人致命,造成严重的伤害事故,这个电流就是致死电流。
根据欧姆定律,假设电源电压为220V,此时按照欧姆定律:I=U/R计算出两相触电的电流I=220/1000=0.22A=220mA;这个触电电流远远大于致死电流。220mA >100mA。
值得一提的是,不同的触电电流的频率,对触电者造成伤害也会有差异。实验证明,触电电流的频率越低,对人身的伤害越大,频率为 50-60H 的交流电对人体最为危险,而直流发电机或者通过倍压整流的直流电的频率为零,所以兆欧表对人体的触电致死能力随着频率的没有,触电危险的程度会随之下降。
●再者,人体不可能紧密接触在兆欧表上有三个分别标注有接地(E)、电路(L)和保护环(G),这样人体的电阻就有许多不确定性,简单地说,即便是人体接触2500V电压输出的直流电压,因为兆欧表输出的微安级电流,也仅仅只是有感知电流,1mA=1000uA,根本不可能有致死电流值哟。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 19:54

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表