今天去工地上改装的配电箱,其中主要问题是因为防雷办验收不过。这个配电箱的防雷浪涌保护器在布局布线方面存在很大的问题,因为防雷器是工地上电工师傅后续加上去的,在布局布线没太在意。
问题1:防雷浪涌保护器的上端无可保护断开装置,需要加装合适的微断开关或熔断器保护。
问题2:防雷器的四根线需同样粗细,图片中的三粗一细不合规定需更改为同线径。
问题3:防雷器的接地线需小于50cm以下,图中接地线远远大于此规定,需把防雷器的位置从右侧安装至左侧离接地主线比较近的地方为好!
还有几个容易弄错的布线问需特别提示一下
1:防雷器的接地线需大于它进线一个规格
2:防雷器的进线需并联到主开关的负载端
3:防雷器的零线与接地有时位置不同需注意看标识接线
4:防雷器窗口变红时千万不可再使用
5:一般分支配电线路都用二级防雷浪涌保护器,可最大防护电流40kA。
|
|