电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8624|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

照明线路漏电的主要原因和查找方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-12-15 19:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
照明线路漏电的主要原因是:
①导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;
②线路经长期运行,导线绝缘老化变质;
③线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。
照明线路一旦出现漏电现象,不但浪费电能,而且还可能引起触电事故。漏电与短路的本质相同,只是事故发展程度不同而已,严重的漏电可能造成短路。因此,常将漏电看成是短路的先兆。对照明线路的
漏电,切不可掉以轻心,应经常检查线路的绝缘情况,尤其是发现漏电现象时,应及时査明原因,找出故障点,并予以消除。
通常,可按以下方法查找照明线路的漏电点:
(1)首先判断是否确实漏电。可用兆欧表摇测,根据测得的线路绝缘电阻值进行判断。此外,也可在被检査建筑物的总刀闸上接一只电流表,接通全部电灯开关,取下所有灯泡,进行仔细观察。若电流表指针摆动,则说明存在漏电现象。指针摆动的幅度,取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小。若指
针摆动幅度很大,则说明存在严重漏电现象。确定线路漏电后,可按以下步骤继续进行检査。
(2)判断是相(火)线与零线间漏电还是相线与大地间漏电,或者是二者兼而有之。以接入电流表检査为例,切断零线,观察电流变化情况;若电流表示值不变,则是相线与大地间漏电;若电流表示值为零,则是相线与零线间漏电;若电流表示值变小但不为零,则是相线与零线、相线与大地间均漏电。
(3)确定漏电范围。取下分路熔断器或拉开刀闸幵关和断路器,若电流表示值不变,则说明总线漏电;若电流表示值为零,则说明分路漏电;若电流表示值变小但不为零,则说明总线和分路均漏电。
(4)找出漏电点。按本问第(3)项说的方法确定漏电的分路或线段后,依次拉开该线路灯具的开关。当拉开某一开关时,若电流表指针回零,则表明该分支线漏电;若电流表示值变小,则表明除该分支线漏电外,还有其他漏电地点。如果拉开所有灯具的开关后,电流表示值仍不变,则表明该段干线漏电。
按照上述方法依次将故障范围缩小到一个较短的线段或较小范围之后,便可进一步检查该段线路的接头,以及导线穿墙处等地点是否漏电。找到漏电点后,应及时消除漏电故障。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-12-17 00:04:43 | 只看该作者
谢谢楼主,我收藏了,知识就是财富!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-2-16 16:00:06 | 只看该作者
谢谢楼主,我收藏了,知识就是财富!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 17:11

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表