电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6603|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

架空输电线路正序电抗的计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-1 08:29:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某线路采用常规酒杯塔,设边相导线-地回路的自电抗为 j0.696Ω/km,中相导线 -地回路的自电抗为 j0.693Ω/km,导线间的互感电抗为 j0.298Ω/km,(Zab=Zbc)和 j0.256Ω/km, (Zac),问该线路的正序电抗为下列哪项值?
(A)j0.302Ω/km
(B)j0.411Ω/km
(C) j0.695Ω/km
(D)j0.835Ω/km
架空输电线路正序电抗的计算
解答:依据《电力工程电气设计手册》电气一次部分,p141,式 4-35:对于不旋转的精致电力机械元件(架空线路)X2 = X1,正序电抗等于负序电抗。
依据《电力工程高压送电线路》153页
公式2-8-5
Z22=1/3(0.696+0.696+0.693-(0.298+0.298+0.256))= 0.411Ω/km
本题正确选项是B

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-30 03:33

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表