电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1976|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

输电线路耐张塔直引跳线最小弧锤计算的目的

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-30 08:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
架空线路耐张塔直引跳线最小弧锤计算是为了校验以下哪个选项?
(A)跳线与接地侧第一片绝缘子铁帽间距
(B)跳线与塔身间距
(C)跳线与拉线间距
(D)跳线与下横担间距

解答:依据《电力工程高压送电线路设计手册》p109 页左中相关描述:“第二步,图解跳线,最小允许弧垂值是在各种 校验条件下跳线各点与横担或第一片绝缘子铁帽间应保持有最小的规定间距下定出的。”
本题正确选项是A