根据以下材料回答下题:
架空输电线路导线截面计算选择
445、220kV线路采用架空钢芯铝绞线,(导线允许温度为+70℃、环境温度为25℃),导线参数见表。若单回线路输送容量为550MW(功率因数为0.95),请计算并合理选择导线为下列哪一种? ( )
架空输电线路导线截面计算选择
A.2x300mm2
B.2x400mm2
C.400mm2
D.2x630mm2
解答:依据《电力系统设计手册》182页,公式7-14
Imax=Wmax/√3Ue*cosψ=550*103/√3*220*0.95=1519A
通过所给表格正确选项选B