漏电开关应该选择32A的。 漏电动作电流选择30MA的。
目前的漏电保护器漏电电流的规格有:6 mA、10 mA、30 mA、50 mA、100 mA等。
用功率/电压就等于电流。
比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。 要求漏电开关额定电流要大于负载电流。
一般情况下家庭总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。
一般情况下,在家用漏电保护中应选择漏电电流为30 mA的高灵敏度型的漏电保护器。
漏电动作电流值在50 mA及以上的低灵敏度型漏电保护器不能作为家用漏电保护。但如选择更低的漏电电流值可能会误动作,也影响正常使用。
选择应该根据以下标准而定:
1、家用配电箱总开关一般选择二极(即2P)40A、63A小型断路器,带漏电或不带漏电均可;
2、插座回路一般选择16A、20A的漏电保护开关。但厨房,卫生间需要25A左右的漏电保护开关;
3、照明回路一般选择10A、16A小型断路器;
4、1.0-1.5匹空调回路一般选择16A-25A的小型断路器;3-5P柜机需要25A-32A,10P左右的中央空调需要独立的2P40A左右。 |
|