微信用户求助:用万用表测量洗衣机地线的对地电压是150伏,是漏电吗?该怎么解决?
1.题主人描述的是洗衣机在工作的时候,当220V进入机内,机壳上与地线产生了150V的电压,这是一种家中没有安装地线的表现。
2.如果有意识的断开地壳的入地线,来量地洗衣机壳与地线的电压为150V,也为正常:
a)本身交流电在电器使用中会产生感应电荷,加之用电设备也不是绝对绝缘、特别变频洗衣机,频率的改变会使感应更高。
b)按照安全规定,人体安全电压36V,而这150V电压为何不伤人?正因为它是感应电,并未达到安全电流15mA向上的数据,这种电压人是安全的,安保是不跳的,万用表只要几毫伏就有数据动作,如果你用LED灯泡去串,就会使电压消失,灯也不亮。我做个试验,电冰箱工作时,去掉地线摸外壳就有麻手的电感应,就是这题中所说的表现,接上地线一切正常、这就告诉人们接地线的好处。
3.解决的办法是:将洗在机按规矩接好地线!