电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4557|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

漏电保护器越级跳闸怎么解决

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-21 20:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关短路保护动作,总的开关跳闸,一是开关使用年限及灵敏度。开关的速断时间和速断电流大小。
1.当被保护电路发生漏电或有人触电时(即与大地间产生微小电流大于15毫安小于30毫安),漏电保护器才会(漏电保护)脱扣跳闸。
2.相线与相线之间短路或相线与中性线之间短路时(负载短路),只有短路电流大于或等于保护器整定的断路电流时,漏电保护器才会(短路保护)脱扣跳闸。
3.这个短路保护所设定的脱扣的电流强度相对漏电保护所设定的电流强度相比是非常大的。当保险丝熔断电流小于保护器整定的断路电流许多时,漏电保护器不会跳闸而是把保险丝烧了。
漏电保护器越级跳闸的解决方法

1、保护定值整定不当,特别是上下级保护定值配合不当,当下级发生故障时本级保护不动作或上下级保护同时动作;
2、上下级保护时限配合不当,当发生故障时下级保护时限未到而达到上级时限使上级保护动作;进线与出线的继电保护的整定值和时限的配合很重要,否则很容易发生越级跳闸。为了保证电力系统的稳定运行,供电部门对用户进线的继电保护要求都比较高,进线的速断与过流必须满足上一级电网的要求,时间越短越好。这就给出线开关的保护整定带来一定困难,有些地方用户变电站进线与出线的速断只靠动作电流来配合,速断没有时间差,当电网短路容量大时,完全靠动作电流来配合,就容易出现越级跳闸。在变压器高压侧出现短路故障,其短路电流与母线基本相等,如果速断没有时间配
合容易发生越级跳闸,或同时跳闸。当变压器低压侧出口发生故障,这时就要进行短路电流计算,如果速断电流整定值过于小,在电网容量很大时,变压器低压侧出口发生事故时,也容易造成越级跳闸。
进线与出线的过流靠过流值与时间差来保证继电保护的选样性。过流配合的时间差一般应小于0、5秒,虽然现在高压开关都选用真空断路器,其固有动作时间比较小,但开关的固有动作时间、继电保护出口时间、中间继电器的动作时间以及操作机构的动作时间与继电保护整定时间都有一定关系。所以进线与出线过流保护的时间差整定太小,也容易发生越级跳闸。
3、继电保护回路接线错误,如将电流继电器串联结成并联而使保护定值增大一倍,将电流继电器并接结成串接而使保护定值缩小一倍,保护二次回路接线错误将速断接为过流,将过流结为速断,当回路故障而整定值正确时不能正确动作。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-3 10:40

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表