电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 19024|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

建筑工地如何计算主电缆大小?123级配电箱如何配置,各漏电保护器的动作电流应多大?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-17 10:07:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维修用户求助:建筑工地如何计算主电缆大小?1.2.3级配电箱如何配置,各漏电保护器的动作电流应多大?
用多大的电缆,要看供电的电流的大小。可以根据二级配电箱的负载情况,计算出所需要的最大电流,查表就可以查出需要多大的电缆了。
如:一级配电箱到二级配电箱可以用75平方的铜电缆线,二级配电箱到三级配电箱可以用50平方的铜电缆线,三级配电箱以后就要看用电器的功率而定了。
★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;
★ 用电设备必须有各自专用的开关箱;
★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;
★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;
三级配电、二级漏电保护系统参考图例

2.  总配电箱设置
★ 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。
★ 配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。
设置要求:
1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。(JGJ46-2005第8.1.2条)
2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。(JGJ46-2005第8.2.10条)
3、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。(JGJ46-20058.2.11)

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-10-17 13:00:33 | 只看该作者
根据所控制负荷大小来搞定   

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-5 11:58

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表