低压断路器的工作原理
低压断路器的工作原理:低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。
低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。   
低压断路器的选择1)断路器额定电压等于或大于线路额定电压。
2)断路器额定电流等于或大于线路或设备额定电流。
3)断路器通断能力等于或大于线路中可能出现的最大短路电流。
4)欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
5)分励脱扣器额定电压等于控制电源电压。
6)长延时电流整定值等于电动机额定电流。
7)瞬时整定电流:对保护笼型感应电动机的断路器,瞬时整定电流为8-15倍电动机额定电流;对于保护绕线型感应电动机的断路器,瞬时整定电流为3-6倍电动机额定电流。