电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3150|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

低压断路器隔离功能的理解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-17 07:40:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压断路器都有隔离功能吗?这里先给出答案:家用微型交流断路器具备隔离功能(标准强制),工业用微型断路器、塑壳断路器、框架断路器不做强制要求,既可能没有隔离功能。

什么是隔离功能?
隔离功能指隔离电器应有可靠的指示、断开时泄漏电流不应超过规定的允许值,以及断开时电气间隙满足额定冲击耐受电压值,通俗的说设备要检修,断开隔离电器时要清楚的看到隔离电器处于“断开”位置,几乎没有电流流通,也不会击穿空气电离发生电击事故。

GB14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则
低压断路器隔离功能的理解
低压断路器隔离功能的理解
低压断路器隔离功能的理解

规范要求
1、《低压配电设计规范》GB50054-2011
低压断路器隔离功能的理解
低压断路器隔离功能的理解
低压断路器隔离功能的理解

2、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011
GB50054提到维护、测试和检修设备最常见的应该就是电机类了。
低压断路器隔离功能的理解

结合以上信息,断路器是隔离电器的一种(前提是具备隔离功能的断路器),其操作手柄处的ON/OF或者I/O标志(按标准是I/O标志)就是《低规》3.1.5条的能明显标志“闭合”和“断开”状态。

有人可能说断路器没有肉眼可见的明显断点,其实现在隔离开关也没有肉眼可见的断点,除非是透明的外壳。而规范说的是断路器应可见或能明显标志闭合和断开状态。

低压断路器隔离功能的理解

由以上两本规范可知,具备隔离功能的断路器是隔离电器的一种。

断路器相关标准
那么为什么说家用微型断路器具备隔离功能,工业用微型断路器、塑壳断路器、框架断路器不强制,可能没有隔离功能呢?

1、GB10963.1-2005 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分 用于交流的断路器
这本规范明确规定了家用型断路器要具备隔离功能。
低压断路器隔离功能的理解

常见的施耐德家用微型断路器是iC65系列,如iC65N(H)/3P-C16A。但是刚才看这规范发现一句话:
低压断路器隔离功能的理解

各位同行平时做的小功率电机一般都是用iC65的D型微断+继电器实现的电机保护吧,严格来说是不符合规范要求的,若用施耐德微断需要用单磁型的iC60L-MA系列,也就是只有短路保护功能的工业用微型断路器,如下图所示(标准GB10963.1适用于家用交流断路器,GB14048.2适用于工业用微型断路器、塑壳和框架断路器)。
低压断路器隔离功能的理解

2、GB14048.2-2008低压开关设备和控制设备第2部分:断路器
这本规范没有发现明确规定断路器需要具备隔离功能的词语,发现有以下内容供参考。
低压断路器隔离功能的理解

也就是说工业用微型断路器、塑壳和框架断路器产品标准不强制带隔离功能,虽然现在大多数断路器都具备隔离功能,但如果图纸不明确表示出具备隔离功能,那就是不太严谨。比如前面《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011要求低压电机主回路宜具有隔离功能,选用家用型断路器肯定是具备隔离功能,但此断路器严格来说不可用于电动机保护。而选择工业用微断的话可能不具备隔离功能,也不符合规范要求。

最好就是电气总说明中明确断路器全部具有隔离功能,并统一图例表示。 断路器固定安装时(非插拔式和抽屉式)建议统一图例如下:
低压断路器隔离功能的理解

哪些地方需要用隔离功能的断路器?
那么都用具备隔离功能的断路器是否提高造价,浪费呢,规范有要求哪些场所可以使用隔离功能的断路器吗?
1、电机类
2、《供配电系统设计规范》GB50052-2009
低压断路器隔离功能的理解
3、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011
低压断路器隔离功能的理解
①这条隔离电器和短路保护电器用一台具备隔离功能的断路器即可,无需用隔离开关+断路器组合。
②后半句可在电梯机房内设置一个隔离开关盒,电源先进隔离开关盒再进电梯控制箱。机房内设置土建配电箱的话,也可以不设置隔离开关盒,直接供电至电梯控制箱。