电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9422|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

三相四线制互感器电表怎么接线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-29 23:20:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  所接的电表为三相四线制电表,因一次电流较大,需采用电流互感器。电能表从3个相线上连接了3个电流互感器的次级,从而连结了6个线,再加上原本的3个火线,一共是9个线,加地线是10个线。
三相四线制互感器电表怎么接线
  10个线在电表10个接头上的连接方法为:
  1、外观法:
  面对电表下部接线端子排,1---9端中有6个接线孔在一条直线上,则这6个接线端分别为A、B、C相电流互感器引出进电表电流线圈的;1---9端中有3个接线孔在一条直线上,则这3个接线端分别为A、B、C相母线(火线)引来进电表电压线圈的。
  其中1--3端中在一条直线上的两孔接A相电流互感器;4--6端中在一条直线上的两孔接B相电流互感器;7--9端中在一条直线上的两孔接C相电流互感器。
  1--3端中另外一孔接A相相线;4--6端中另外一孔接B相相线;7--9端中另外一孔接C相相线。
  2、测试法:
  用万用表或试灯量测1--3、4--6、7--9中,通者两端分别为A、B、C相的电流线圈,剩余的三孔与第十孔(地线)相通者分别为接A、B、C相的电压线圈。
  3、过去习惯接法是第一个电流互感器(A相)接电表的1、3孔,第二个电流互感器(B相)两根线接电表的4、6孔,第三个电流互感器(C相)的两根线接电表的7、9孔,原本从母线上引出的三根火线(A、B、C相)分别接2、5、8孔,地线接第十个孔。但现在就不一定哦,请参照以上两条连接。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-3-30 06:11:04 | 只看该作者
不错的资料

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-29 13:46

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表