电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 18791|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

3匹空调柜机配多大的空开

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-14 10:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:3匹空调柜机配多大的空开
3P空调功率在制冷功率   1860W   、制热功率   1780W   (电热1800W)根据1000W每小时1度电计算:制冷每小时1.86度、制热3.58度,电流计算:I=P/U=1780+1800=3500/220=16A(考虑制热,因为制热耗电更大)根据每平方铜线可以带动6A、计算得知需要4平方的线(2.5平方有点小)建议使用4平方的铜线、32A的空气开关即可!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-3-14 12:10:06 | 只看该作者
学习了,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-13 13:13

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表