|
微信用户求助:漏电开关/空气开关接线左零右火?还是左火右零?
将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
高分断小型断路器有一线,两线,三线,四线三种,又称为1p,2p,3p,4p断路器。两线(零、火线)断路器又有1p,和2p的两种,1p的实际上是零线(即N线)直通,火线通断,断路器的接线标有N的为零线一般在左侧,火线不标;2p型的没有零火线区别。4p的断路器N线一般在左侧,令三个为A\B\C三个火线.
|
|