    (1)若数台变压器并列于不同的母线上运行时,则每一条母线至少需有一台变压器中性点直接接地,以防止母联断路器跳开后使某一母线成为不接地系统。
    (2)若变压器低压侧有电源,则变压器中性点必须直接接地,以防止高压侧断路器跳闸,变压器成为中性点绝缘系统。
    (3)若数台变压器并列运行,正常时只允许一台变压器中性点直接接地。在变压器操作时,应始终至少保持原有的中性点直接接地个数,例如两台变压器并列运行,1号变压器中性点直接接地,2号变压器中性点间隙接地。1号变压器停运之前,必须首先合上2号变压器的中性点接地开关,同样地必须在1号变压器(中性点直接接地)充电以后,才允许拉开2号变压器中性点接地开关。
    (4)变压器停电或充电前,为防止断路器三相不同期或非全相投入而产生过电压影响变压器绝缘,必须在停电或充电前将变压器中性点直接接地。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-11-1 20:44:36 | 只看该作者
这个都是硬性规定的    必须牢记