高压熔断器的熔丝是不能用铜丝代替的,否则起不到应有的作用,会出事故的。
(1) 操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。
(2) 在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。最后拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。
  (3) 合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-9-21 11:14:20 | 只看该作者
学习了。我看老电工有换铝线的,用铝线代替保险

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-9-21 13:17:26 | 只看该作者
不错的资料      安全第一

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-10-31 15:29:21 来自手机 | 只看该作者
不错的学习资料,收藏了。。。