变压器运行时,应按变压器巡视检查项目进行检查,其中,应重点检查下列项目:
1.变压器的油位及油色。油对变压器起绝缘和散热作用,油位、油色影响变压器的安全运行。
2.上层油温。变压器的绝缘受其内部温度的控制,当上层油温超过额定值,则绕组的绝缘加速老化,使用寿命缩短。为此,只要上层油超过允许值,一定要查找原因,并即时处理。
3.运行声音。正常运行发出连续均匀的“嗡嗡……”声。若听到不正常的异常响声,如不连续较大的“嗡嗡……”声;油箱内啪啪放电声或特殊翻滚声;油箱内发出“叮叮口当口当”声等,则说明变压器运行不正常(存在故障或缺陷)。
4.套管状况。套管应完好,无破损,无裂纹,无放电痕迹。
5.冷却系统。风扇、潜油泵声音应正常,风向和油的流向应正确。冷却装置故障,不仅观察油温,还应注意变压器运行的其他变化,综合判断变压器运行状态。矽胶颜色。呼吸器中的矽胶若变红,应更换矽胶,否则变压器进潮,影响变压器绝缘。
防爆门隔膜状况。防爆门隔膜应完好无破裂,否则变压器进潮进水影响绝缘。
6.接地线。外壳接地线完好无锈蚀,铁芯接地线经小套管引出接地完好。
7.异常气味。变压器故障及各附件异常,如高压导电连接部位松动、风扇电机过热等发出焦臭味。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-5-19 21:19:25 | 只看该作者
这个非常有必要的      

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-5-20 15:26:59 | 只看该作者
和中医一样讲究望、闻、问、切!

回复 支持 反对

使用道具 举报