电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6734|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电力变压器运行中有哪些现象属于异常状态?哪些异常现象时应立即停下来检修?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-11-8 18:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    变压器在运行中出现下列情况之一者属于异常状态。
    (1)严重漏油。
    (2)油位过低。
    (3)油位过高。
    (4)储油柜、套管上看不到油位。
    (5)变压器油碳化。
    (6)绝缘油定期色谱分析试验有乙炔或氢气,总烃超标且不断趋于严重。
    (7)变压器内部有异常声音。
    (8)有载调压分接开关调压不正常滑挡,无载分接开关直流电阻数值异常。
    (9)变压器套管有裂纹或较严重破损,有对地放电声,接线桩头接触不良有过热现象。
    (10)气体继电器连续报警,且间隔趋短,气体继电器内气体不断集聚。
    (11)在同样环境温度和负荷下,变压器温度不正常,且不断上升。
    (12)其他如冷却系统等有不正常情况。
    变压器运行中有下列情况之一者,应立即停下来检修。
    (1)内部声音很大,有爆裂声。
    (2)在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升。
    (3)储油柜和安全气道喷油。
    (4)油色变化过甚,油内出现碳质等。
    (5)严重漏油使油面下降,低于油位计的指示限值。
    (6)套管有严重的破损和放电现象。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-3-24 10:08:51 | 只看该作者
问问看到底应该怎么接才接

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-9 06:12

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表