电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5636|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

总配电箱设置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-28 12:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

★ 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。

配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。

设置要求:

1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

3、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-4-28 21:03:08 | 只看该作者
这个总结的非常到位         

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-5-14 14:47:02 | 只看该作者
三级配电,二级保护,现在几乎所有工地几乎都是三级保护吧,还有重要一点没有说明,就是断路器一般采用具有隔离功能的,可以省下一个隔离开关,且必须透明,可见明显的触点

回复 支持 反对