电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5222|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

无功补偿怎样就达标了

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-2-24 10:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:无功补偿怎样就达标了
功率因数高于0.9就不用看无功电度。
目前国家处罚无功补偿不达标的依据,是原国家【水利电力部、国家物价局的文件,《功率因数调整电费办法》(83)水电财字第215号文件 ,发文时间是: 1983年12月2日,简称215文件。你可以在网上找到全文。建议你找来看看。
主要数据摘要如下:
功率因数的标准值及其适用范围:
功率因数标准0.90:适用于160千伏安以上的高压供电工业用户、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户,100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
功率因数的计算
凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数;
电费的调整
根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照“功率因数调整电费表”(表一、二、三、)所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在“功率因数调整电费表”所列两数之间,则以四舍五入计算。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-2-24 20:16:49 | 只看该作者
这个原来厂家不重视 现在重视多了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-2-25 07:21:53 | 只看该作者
原来我以为是以0.9为标准。低于0.9就要罚款。现在晓得了......谢谢分享。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 16:27

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表