电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4092|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

无功补偿电力电容器无法投入怎么办

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-30 12:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  补偿电力电容器无法投入使用?如何排查原因。对线路电流有影晌,。不能降低线路电流。向供电线路倒送电,即无功正向运转(三相智能表07显示上升)。无功功率增大而功率因素逐渐下降。
  对补偿电容器不能正常投入运行的故障可先手动运行检查故障点后再切换到自动运行档检查。
  1、首先检查电容柜的三相总熔丝是否完好?
  2、合上总开关检查三相电压是否正常?
  3、电容是否存在漏油、膨胀、等缺陷。开关切换到手动运行检查时应注意每个接触器吸合正常?
  4、各个电容电源的三个熔丝是否完好?
  5、指示灯是否通亮?
  然后要观察电容柜的电流表、相位表(cos)的变化。每切换一档电流表、相位表均相应有变化。如在切换中发现没有变化则该路电容存有故障。然后从三相电源、接触器、电容、熔芯、电抗器(放电电阻)仔细找故障点反复多次基本上可从手动运行中找到故障点逐一修复。如果手动运行电流表、相位表显示正常。手动运行能正常投入运行则基本确认上是电容补偿控制器控制失灵。然后切换到自动档运行如不能正常就将控制器拆下来送有关厂家修理;或者换新控制器。(电容补偿控制器一般寿命使用五到七年)。
  以上检查应注意安全要在验电、检查时做好安全措施。变配值班运行技术好的能独立解除此故障。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 07:04

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表