1、PNP型光电开关,棕色引线接电源正极,蓝色引线接电源负极,黑色接输出。关开内部的PNP型输出晶体管,其发射极接棕色引线,其集电极接黑色引线,图中黑色与蓝色引线接输出端接外负载,如继电器J0,构成晶体管的集电极负载。当晶体管截止时,继电器失电断开,当晶体管导通时,继电器得电吸合。可利用继电器的触点控制plc输入端,见图一 :
光电开关接PLC
图中J0继电器的常开触点,一端接24V电源正极,另一端接PLC输入端 I0.0,J0闭合时产生输入电流:由24V电源正极通过J0触点流入输入端 I0.0,流经PLC内部电阻Rf、到COM,再流回电源负。
2、当这个光电开关上加24V电压时,OUT端可以直接接PLC的输入口,但前提是:PLC输入侧的公共点COM应接24V的负极,见图二:
光电开关接PLC
图二为光电开关外接24V的接线图:将24V电源的负极与PLC的COM相接,其输出(黑色引线)接PLC的输入端(I0.0),当晶体管G1截止时,棕黑二端开路,相当开关断开,当G1饱和导通时,棕黑二端短路,相当开关闭合。
图三为在PLC内部24V电源容量足够时,可用PLC的24V电源供电,接线见图三所示。