电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 18006|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

电气控制原理图线号排序方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-6-2 13:50:17 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)主回路线号的编写。三相电源自上而下编号为L1、L2、和L3,经电源开关后出线上依次编号为U1、V1和W1,每经过一个电器元件的接线桩编号要递增,如U1、V1和W1递增后为U2、V2和W2……。如果是多台电动机的编号,为了不引起混淆,可在字母的前面冠以数字来区分,如1U、1V和1W;2U、2V和2W。

(2)控制回路线号的编写。通常是从上至下、由左至右依次进行编写。每一个电气接点有一个唯一的接线编号,编号可依次递增。如编号的起始数字,控制回路从阿拉伯数字“1”开始,其他辅助电路可依次递增为101、201……作起始数字,如照明电路编号从101开始;信号电路从201开始。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-17 02:19

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表