知道变压器容量和低压侧的负载电流,怎样算变压器负载率?
★一般低压供电变压器可以从配电箱中读取三相交流电的输出A、B、C(或者L₁、L₂、L₃)的电流值,也可以用数字钳形表分别测量三相交流电的输出电流值。平均下来除以3,计算一个大概值,再除以变压器的视在功率的额定电流值即可计算出变压器的负载率。
变压器的负载率的具体计算公式如下
①、变压器的负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷。
②、平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。
★例如:10KV/0.4KV的配电变压器,已知变压器容量为100kVA,实测测量三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。
解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。按照经验公式10KV/0.4KV低压变压器为容量的1.44系数计算它的额定电流为; I=100/1.732×0.4=144A;
负载率等于平均电流除以额定电流。 变压器负载率=(A+B+C)/3/144=(108+103+73)/3/144=66%。
|
|