根据以下材料回答下题:
某220kV变电所有两台10/0.4kV所用变,单母线分段接线,容量为630kVA,计算负荷560kVA。现计划扩建:综合楼空调(仅夏天用)所有相加的额定容量为80kW,照明负荷为40kW,深井水泵22kW(功率因数0.85),冬天取暖用电炉一台,接在2号主变压器的母线上,容量150kW。
深井泵进线隔离开关,馈出低压断路器,其中一路给泵供电,已知电动机起动电流为额定电流的5倍,最小短路电流为1000A,最大短路电流1500A,断路器动作时间0.01s,可靠系数取最小值,
421、如上述条件不变,则进线断路器过电流脱扣器延时时间为下列哪项数值?( )
A.0.1s
B.0.2s
C.0.3s
D.0.4s
解答:依据 220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程,DL/T 5155-2016
附录E,E.0.1-4:负荷侧断路器保护瞬动,电源侧保护应延时0.15s~0.2s动作
本题进线断路器为电源侧,故正确选项是B
|
|