零序保护第I段是按躲过本线路末端单相短路时,流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保护全线路。Ⅱ段是与保护安装处的相邻线路保护第I段相配合,一般它能保护本线路全长并延伸到相邻线路中去。Ⅲ段是与相邻线路零序保护Ⅱ段相配合的,是本段第一、二段的后备保护。第Ⅳ段一般是作为Ⅲ段的后备段。
零序保护分零序电流保护和零序电压保护,通常会配以继电器或微机保护装置进行电路的保护。零序电流保护的原理就是利用三相电流的矢量和来进行保护,一般会在出线电缆上套入一个零序CT,正常情况下三相ABC之间的电流矢量和为0,当某相发生单相接地故障,那么三相ABC之间的电流矢量和大于0,这时零序CT为给继电器或微机保护装置发生信号,在一定的时间内使断路器跳闸,起到保护作用;零序电压保护也和前者类似,对于高压而言,一般会在PT柜里装三只单相电压互感器,二次侧的开口三角接线方式就是监测系统的零序电压信号,当系统出现三相电压不平衡或单相接地后,零序电压发生信号,装置会使断路器跳闸。
|
|