微信用户求助:补偿电容器投不上,对电压是否影响?
补偿电容柜投不上,对电压没有影响。补偿电容柜在低压配电中主要是对三相异步电机等一系列感性负载滞后,用电容的超前性质来并联谐振提高供电的功率因数,改善用电质量的。
对于电容补偿柜投切不上可以进行如下检查,判断是什么地方出了问题,更换损坏的电器元件,待故障排除后,经反复检查无误后尽快再次投入运行,减少经济损失。
按其故障进行如下检查。
①.无功功率补偿控制器是否有显示,显示代码是什么?根据故障代码检查其对应的元件,例如采样的电流互感器,多路自动补偿电容的输出继电器是否损坏,低压二次控制回路的安装导线的U头是否生锈发热或被鼠咬等等。
②如无功功率自动显示没有,则要检查控制器的交流输入电源是否正常,控制器内的保险管是否良好,如电源正常,而保险管烧坏则要分折原因,控制器内为电子式开关电源,要打开仔细测量,如果是由于外部电压引起的,可换一只同规格保险管进行不带输出负载试验,直到可以正常显示工作。不行的话最好购一:台同规格型号的控制器。
③检查补偿电容有无渗油、变形鼓肚、短路击穿等。
④检查电容补偿专用接触器的上下触头是否良好,对有粘贴的接触器甩掉更换新品。
经过上述检查可基本排除故障,检修时要有二人以上,严格按照用电安全规程办事,并做好记录。
|
|