微信用户求助:变压器噪音大正常吗?
变压器肯定有噪声,主要是由于变压器在励磁时,交变的磁场使得变压器铁芯硅钢片伸长和缩短(磁致伸缩)所引起的。变压器噪声的大小取决于铁芯中的磁通密度、铁芯的加工工艺以及铁芯的形状和重量等。
变压器的噪声对人体有影响,所以对噪声的大小国家标准有严格限制,不能超过国家标准。
变压器噪声变大的原因及解决方法:
原因一:配电室空间过小或多台变压器同时运行,经外壳和配电室的墙壁、地板反射叠加造成。
解决方法:建议在墙壁上贴吸音材料,门板采用隔音材料定做,来降低噪声。
原因二:配电室在地面1层或楼上,容易将变压器运行时的振动通过楼板传到相邻的房间,产生噪声。
解决方法:小容量变压器可以在变压器下面加橡胶垫,大容量变压器需要加减振器,减振效果越好,噪声降低越多。
原因三:电网电压偏高引起
通过查看高低压柜电压仪表指示确定电压超压范围,断电调整分接头的连接片,按铭牌和分接指示牌上的标志接到相应的位置上。
原因四:负荷中有整流器、变频调速装置、电弧炉、电容等电力电子设备,这些设备运行时产生大量高次谐波,使变压器产生较大噪声,停掉后,变压器声音正常。
解决方法:用谐波分析仪测出电压总谐波畸变率THD(10KV电网≤4.0%)
和各次谐波含量提供给厂家来改善负荷品质。
原因五:变压器低压母排或低压柜母联桥架固定不牢,运行有震动产生噪音。
解决方法:听声音判别或用绝缘物按压,声音减小或消失,停电重新固定,必要时加胶垫等帮助减震。
|
|