微信用户求助:三角形转换星形为什么电动机会跳闸
  电动机在星形启动时的连接比较简单,三相电源随便连接都可以启动;三角形连接时电动机的六根线连接三相电源的位置绝对不能搞错,或首或尾的任意两根线的位置调错,就会造成星形启动正常,一转换到三角形时电流很大而跳闸。
  电动机的星三角启动器:启动时由电源接触器KM1和Y联接接触器KM3吸合,进行降压启动,经过一段时间的电机升速并延时之后,KM3应该释放,掉下来。这时如果KM3接触器主接点粘住,掉不下来,而同时Δ型联接接触器KM2的机械连锁又不起作用,而吸合。所以造成二次转时星三角切换失败,电源短路,引起跳闸。