我国目前大多采用三相四线制低压供电系统,即380V/220V中性点直接接地低压供电系统,该供电系统具有三条相线(火线)A、B、C,一条零线。这条零线之所以称之为零线,就是因为它是由变压器二次侧中性点引出的,而二次侧中性点又直接接地与大地零电位连接,因此称之为零线。在三相四线制低压供电系统中它既是工作零线,又是保护零线,现在称为PEN线,其中PE是保护零线,N是工作零线,合起来就是PEN线,PEN线表示工作零线兼做保护零线,俗称“零地合一”。
你把表的接线盖打开,看盖上面有一个接线图,好像是11、12还是多少是常开常闭端子,因为这些常开常闭都是无源的,接一个电源给常开端子例如接A相,常开另一端接分励脱扣器,分励脱扣器然后再串一个断路器本身的常闭点(合闸时候常闭,跳闸后变为常开,防止欠费跳闸以后分励脱扣器一直带电烧坏)如果你的分励脱扣器是220V的,串节点后的另一端接N,如是380V的,就接B相或者C相,就可以了,意思就是这个常开点有费的时候是常开,如过欠费了,它变为常闭,分励脱扣器跳闸断电。