电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 16749|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

配电柜接地线怎么接?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-1-15 20:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供电局检验接地电阻标准为4Ω以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得电阻值在4Ω以下为合格,此地线方可作为配电箱的接地用。
配电箱接地都应该是:
1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;
2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;
3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);
4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接;
5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。