电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1192|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

顶驱主断路器无法合闸处理过程

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-18 11:16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上午突发顶驱主断路器无法合闸,经过现场查看,发现顶驱hmi无法显示,操作箱没供电。
根据电气师描述,最初HMI有通讯故障报警,但现在HMI无法查看,主断路器也无法合闸,只能先从顶驱VFD房配电开始查找原因。
1,顶驱CIP控制柜CB2跳闸
由顶驱控制系统原理图可以看出,CB2主要是给照明盘变压器供电。此变压器的二次侧接入照明配电盘,经主开关后到各照明回路和供电回路。
顶驱主断路器无法合闸处理过程
顶驱主断路器无法合闸处理过程
鉴于CB2总是跳闸,且当时正在下雨,首先需要甩开外部回路,查看变压器是否正常,断开照明配电盘的主开关,再次合闸,CB2不会跳闸。
把照明配电盘的回路断开一些,对主开关合闸,OK。
依次合闸,没有问题。
这样,司钻控制箱的电源已经供给成功。
顶驱主断路器无法合闸处理过程
2,司钻房控制箱检查
对司钻房控制箱合闸后,发现HMI触摸屏还是无法正常工作。应该是通讯不正常所致。检查司钻控制箱内部,未发现异常,后来发现司钻控制箱对外的光纤回路接插件松动脱落,断电后紧固好,重新上电,通讯故障消除。
3,系统测试
对顶驱控制系统主断路器合闸,并测试顶驱各功能,运行正常。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-2 16:30

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表