电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3214|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

断路器烧坏之迷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-2 16:09:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        有一次在用户着急调试时,车间突然停电了,过了半小时后才来电;来电了就继续调吧,任务急、工作量大,但没过半小时系统突然掉电黑屏了。这调试干的……累呀 断路器烧坏之迷
        查吧,查看了系统的供电220V电压也有,但给系统供电的24V电压没有了;检查电柜发现其中一路给系统供电的UPS前端1P2A的断路器跳闸;心想合上就OK了,可合上之后立马又跳开了;再合再跳,合不上了 断路器烧坏之迷
        看了一下UPS的额定电压为220VAC,额定功率为145W。按说施耐德的断路器不应该跳闸;
断路器烧坏之迷
       难道空开太小了 断路器烧坏之迷 ?摸了摸断路器有点温热,现场也没有合适的空开可换,但是还得继续调试设备呀;电柜有一个1P6A的备用空开,就临时先换上了。
断路器烧坏之迷


        换上1P6A的断路器之后24V电压正常了,系统可以正常开机了 断路器烧坏之迷 。可没想到过了二十分钟系统又黑屏了 断路器烧坏之迷 。心想断路器又跳了吗?打开电柜一看,还真没跳;一想坏了,UPS不会烧菜了吧 断路器烧坏之迷
        找表一量,果不其然;输入电压220V有,输出无。幸好车间还有一台新设备有UPS, 断路器烧坏之迷 心里不慌了;但不敢用这台没动过的UPS,只好拆UPS看一下哪里坏了;拆了UPS发现是个好消息 断路器烧坏之迷 ,内部2A的保险管烧掉了;如果要是UPS其它部件坏掉的话就太费事了,返厂更换周期太长,还得等厂家发货回来。
        幸好电柜里也有几个2A保险备件,那只好更换2A保险后乖乖下班去买俩1P2A的断路器了。
        第二天一早就把断路器更换上了,上电调试了一个多小时。黑屏又来了,我直奔电柜查看断路器;用手摸了摸断路器,发现有点异常,外表温度有点高。合闸合不上了,断路器又坏了;难道UPS有问题了?
        换UPS测试一下吧,把新设备上的UPS拆下来替换换一下吧;同时也把坏了的断路器更换掉了。更换后系统上电我就没敢离开电柜;系统也正常上电了,过了25分钟我摸了摸断路器不是很热,UPS正常,系统上电正常。心想问题不大了,先去接杯水吧;就在接完水回来时,断路器又跳了。
        我说:“拆! 断路器烧坏之迷 ”,他们把断路器拆下来给我,我一摸还烫手,接着说:“接着拆!”
       我们费了九牛二虎之力把它拆开了,发现断路器的线圈有明显的烧痕。
断路器烧坏之迷

        但为什么烧呢,询问了车间主管。主管说供电电源这两天也在调试 断路器烧坏之迷 ,昨天停电也是因为供电有问题才停的电。
        于是我们就停下调试工作,等厂区供电正常后再调试吧 断路器烧坏之迷 。这谁受的了,当天就没有再上电工作。后来等供电系统不再调试了,断路器后来再也没有出现该问题。
        那烧断路器的问题肯定是由供电电路故障引起的,但具体是什么原因呢?
        但从烧坏的线圈来看是有大电流通过线圈,造成线圈烧坏。
        由于本人对供电系统也不了解,所以此问题一直也没有最终的解释。
        有没有同样经历的大咖们,来解释一下。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-2-6 10:33:55 | 只看该作者
应该三相电压不稳定,导致220V超压、断路器过载,

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-8 01:15

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表