电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1434|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

mpd31w25断路器如何调整参数

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-5 20:04:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MPD31W25断路器的可调参数调整要看它的使用说明书来进行。
在不熟悉它的工作原理及调试模式方法的情况下,不要轻易妄动。得知道它的系列保护装置的功能。
M-PACT低压空气断路器,额定电流范围从400至4000A,用于满足用户对迅速发现并安全隔断故障要求而设计的新一代低压空气断路器,可有效地保护低压配电系统,使系统免妥损坏,并将维修费用和断电时间减至最低点。
mpd31w25断路器如何调整参数
产品基于GE其它全系列低压电气系列产品的发展而来,具有高度的配电保护的协调性,外观和安装尺寸的一致性。全系列产品包括固定式断路器和抽出式断路器,其在高度和深度方a的安装尺寸具有一致性,多种一,侧母排的连接方式可选,允许手动或电动操作断路器,提供广泛的可现场安装的通用内部附件。如果提问者不清楚它的调整及方法,可以联系生产厂家进行技术咨询的。
★主要的保护功能
LT-LTD过载长延时保护→长延时过载保护设定(LT) ,设定范围从0.4-1 In可调,提供22种与断路器配合过载保护曲线,及22种与熔管配合过载保护曲线(MPRO50) ,可以满足几乎所有的下级设备对过载保护的需求。
ST-STD短路短延时保护→短路短延时保护设定,可以从2-12 1r1长延时设定值)可调,短路短延时定时限保护可设定,有17种延时曲线从90毫秒-1000毫秒可选,提供3种保护曲线。
短路瞬时保护,短路赞动保护设定,可以从2-15 In可i,并且知路动保护被设定为延时一个半周波,保证下极断路器t先断开,实现选择性保护的需求。
其他保护特性可选的接地保护功能,提供矢测量和等序测量的方式(UEF.小于裁判)。
允遇能量限制功能(RELT)允许客户根据需要激活此功能使断路器在一个较小的短路故障电流设定下快速断开断路器,,RELT功能可使用户在特定的工况下减小短路电流的峰值和持续时间,减少短路电i的能,最大限度的保护现场设备和人员的安全。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-7 17:06

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表