电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1956|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

10KV变压器要如何进行维护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-17 21:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先应该对正在运行中的变压器进行日常的检查巡视,检查的内容主要有以下几点:
  • 变压器的电磁声(交流声)与以往比较有无异常现象,如声音是否增大,有没有新的其它的响声等等。
  • 变压器的上层油温是否正常,是否接近或超过允许限值,油面儿温度不应超过85°。
  • 变压器的三相负载电流是否超过额定值,三相电流的不平衡度是否超过10%?
  • 变压器油枕上的油位是否正常?有无渗漏油现象,油的颜色是否因为变质而显著变深。
  • 变压器高、低压套管有无破损、裂痕和放电的痕迹,表面是否清洁?
  • 变压器引线接头,特别是铜铝接头,有无松动腐蚀或过热现象。
除了日常对变压器的例行检查外,还应对变压器进行定期检修。

变压器的定期检修分为小修和大修两个部分。

变压器的小修主要是根据运行情况而定,一般都是半年必须进行一次小修。小修的项目主要有:

  • 用2500V兆欧表测量变压器的绝缘情况。
  • 清扫变压器身、油箱、散热管。
  • 如发现油枕的油位计油面儿下降,要及时补充变压器油,在加油之前,先拧开油枕底部放污螺丝,排出脏油。
  • 每年做一次变压器油的耐压实验。

变压器大修,是在正常运行、例行检查或者小修的过程中发现有问题,认为必须拆开变压器时才能进行。一般的情况下每隔五到十年进行一次大修,大修的时候需要吊出变压器身,所以在吊芯前预先做好各种准备工作。先将油放至大盖以下,打开大盖螺丝,用手拉葫芦吊出器芯。检查、维修项目如下:

  • 清除铁芯及油道中的油泥;检查各部分螺丝螺杆有无松动现象,同时检查铁芯接地铜片是否完好,接地是否可靠。
  • 检查绕组各部分螺丝有无松动;检查绕组外形是否完整、绝缘有无损伤、表面有无污渍、夹件有无松开。
  • 用万能表检测分接开关接触是否良好。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-7 08:19

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表