微信用户求助:两台变压器的低压联络开关为什么要和总输出开关一样大?
能提出这个问题,说明您是一位善于思考的人,而且对电气理论和技术有一定的掌握。《20KV及以下变电所设计规范》(GB 50053-2013)第3.2.1规定:配电所、变电所的高压及低压母线宜釆用单母线或分段单母线分段接线。也就是具有2台变压器的变电所应设置分段开关,也就是你问题中所提及的联络开关。无论釆用明备用还是暗备用,分段开关所带负载最多是一台变压器的全部负荷,而变压器低压侧进线开关在一台变压器退出还行的特殊情况下,需要带整个变电所的全部负荷,即两台变压器的全部负荷,由此可知,分段开关的额定电流可以是进线开关的一半。但是在变电所的实际设计中,往往选择分段开关的额定电流和进线开关的额定电流一样大,这是从实际运行经验来考虑的,变电所的的进线开关和分段开关一般是框架式开关,断路器是可以抽出来,这样在某种情况下分段开关可以作为进线开关的紧急备件,保证变电所的安全运行。